Hallo Thorsten,
wird das eingehende Signal prozentual skaliert bzw. wird das Signal nicht pro Ausgang erzeugt?
Wenn es nicht prozentual skaliert wird sagt -125 bis +125% IMHO so nichts aus, ich kann hier nur vermuten das sich die Werte auf den Bereich von 1,0 bis 2,0ms beziehen (-100 bis +100%), dieser ist aber je nach Hersteller der Funke nicht zwangsweise immer 1,0 bis 2,0ms. Sinnvoller wäre dann eine Angabe in absoluten Werten, sprich in ms oder µs, insbesondere wenn das Signal erst im Modul erzeugt wird.
Hallo Reiner,
Die Werte beziehen sich auf die normalen FrSky PWM Werte:
-100% = 988us = -1024
0% = 1500us = 0
+100% = 2012us = 1024
Die Eingangssignale (bis zu 40 Stück, sind in der .txt Datei sowie hier im Forum ersichtlich, und werden über das LUA Script samt Mischer als PWM Impuls für einige mS übertragen, die 0% werden immer zwischen den einzelnen Schaltimpulsen übertragen, wie bei Pistenking usw...auch.
Belegung des PWM Kanals im freien Mischer des Senders:
PWM-Werte für das Script oder Sender-Funktion mit 5% Skalierung:
Button Seite 1:
obere Button Reihe:
Button 1: 100% = 1024.0
Button 2: 95% = 972.8
Button 3: 90% = 921.6
Button 4: 85% = 870.4
Button 5: 80% = 819.2
Button 6: 75% = 768.0
untere Button Reihe:
Button 7: -15% = -153.6
Button 8: -20% = -204.8
Button 9: -25% = -256.0
Button 10: -30% = -307.2
Button 11: -35% = -358.4
Button 12: -40% = -409.6
Button Seite 2:
obere Button Reihe:
Button 13: 70% = 716.8
Button 14: 65% = 665.6
Button 15: 60% = 614.4
Button 16: 55% = 563.2
Button 17: 50% = 512.0
Button 18: 45% = 460.8
untere Button Reihe:
Button 19: -45% = -460.8
Button 20: -50% = -512.0
Button 21: -55% = -563.2
Button 22: -60% = -614.4
Button 23: -65% = -665.6
Button 24: -70% = -716.8
Button Seite 3:
obere Button Reihe:
Button 25: 40% = 409.6
Button 26: 35% = 358.4
Button 27: 30% = 307.2
Button 28: 25% = 256.0
Button 29: 20% = 204.8
Button 30: 15% = 153.6
untere Button Reihe:
Button 31: -75% = -768.0
Button 32: -80% = -819.2
Button 33: -85% = -870.4
Button 34: -90% = -921.6
Button 35: -95% = -972.8
Button 36:-100% =-1024.0
Das gesendete Signal von -100% bis +100% wird im oXs Sequencer nur ausgewertet und dem programmierten Wert zur Auslösung der Funktion zugeordnet.
Für die angeschlossenen Servos oder ESCs können PWM Signale von -125% bis +125% an den 16 Ausgängen pro Board erzeugt werden, um diese mit grösseren Winkeln anzusteuern. (180° Servos, vorausgesetzt)
Bei weiteren Fragen helfe ich gerne weiter.
Viele Grüße,
Torsten